要想将西门子S7-300PLC接Modbus设备,就得通过转换器将300的Profibus-DP协议转换为Modbus协议(DP-MODBUS转换器),从而连接Modbus设备,做Modbus通讯,大连德嘉的DP-MODBUS这还协议转换器就可以实现将DP协议转换为Modbus协议,DP侧,作为DP从站,Modbus侧,可以做Modbus主站也可做Modbus从站,下面我是以Modbus主站为例,M02型兼容S7-200 PLC做从站,来实现Modbus通讯的。
所需硬件设备及参数说明:
西门子S7-300PLC主站(IP地址192.168.1.30)
DP站号:11
波特率:9600
校验:无校验
重发次数:从站无响应,直接发送下一条指令
等待:500ms
从站站号:10
读1个字
S7-200 PLC从站(IP地址192.168.1.10)
modbus站号:10
波特率:9600
无校验
起始地址vb1000
DP-MODBUS协议转换器(自带USB调试功能,可通过串口监控软件监控数据)
一、S7-300主站设置
进行硬件组态,将大连德嘉提供的GSD文件安装后,找到对应的文件,添加配置 DP-Modbus 协 议 转 换 器 作 为 PROFIBUS 从 站 点 中 PROFIBUS: DP 主站系统(1),本例选取DP从站站号为:11
这里将DP-Modbus的拨码开关拨到11
然后配置 DP-Modbus 协议转换器 的 Modbus 侧 RS485 接口,双击 DP-Modbus 图标,设置波特率及相关参数设置,这里将等待回答时间设置成500ms。
“波特率”和“校验”:必须设置的和您要连接的 Modbus 从站设备的一致,否则 DP-Modbus 协议转换器和要连接的设备无法通讯。
Modbus报文配置,点击DP-Modbus图标,在槽里插入Modbus报文,1#、2#、 3# 、4#、 5#槽已占用,剩下 34 个槽可随意添加,本例作为Modbus主站,如插入一个1AI “read 1 Word(4xxxx)”
然后配置Modbus参数,双击槽位中的“1AI read 1 Word(4xxxx)”
这里要配置Modbus从站地址和起始地址,我这里配置的参数如上图所示
二、M02型PLC兼容S7-200从站设置
编写Modbus从站配置程序,并下载
然后将300的DP线插入DP-MUDBUS上,再将DP-MUDBUS上的两根MODBUS线接在200的485口上,最后观察数据。
300的监控数据如下:
200的监控数据如下:
可见能通过DP-MODBUS转换器,S7-300能读到兼容S7-200从站设备的数据,这里设置的起始地址是1,因为MODBUS发一下数据占用两个字节,所以从VB1002开始通讯上的。
楼主最近还看过