【求助】关于信捷PLCXD-16 外部中断 点击:134 | 回复:5



chen136

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:256
  • 历史总积分:1530
  • 注册:2014年10月06日
发表于:2024-04-04 11:29:47
楼主
求助帖30分-已结帖

我PLC是信捷XD-16  我程序中有2个外就中断I 6100 和I 6101不知是外部哪个条件触发这2个中断的,另外程序中是有控制伺服电机的,有段程序是:DSUB K0 HD24 HD322   其中HD24是在屏幕上设置的电机移动的距离,若在屏幕上输入123 HD24监控显示是12300 比屏幕上多了100倍,在程序中找不到其它程序段有运算X100 是不是在屏上自动X了100后再送入到PLC的,屏幕都是信捷屏,手头没有这屏的程序,另外这个HD322在程序中找不到有其它地方调用的,现在找不到这个设置的移动距离是送入到哪个程序段了,因为在其它程序中找不到这HD24和HD322



楼主最近还看过

小糖同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:53
  • 注册:2024年2月29日
发表于:2024-04-05 16:44:20
1楼

第一个问题:外部中断用法如图,XD/XL系列基本指令手册。

微信截图_20240405164205.png


小糖同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:54
  • 注册:2024年2月29日
发表于:2024-04-05 16:54:26
2楼

第二个100倍的关系没办法,找屏的程序实在找不到,就用PLC程序监控知道两者之间的对应关系就行了呗

第三个问题:HD322在作为脉冲输出的数据时,搜索不到是正常的,具体要看你使用的脉冲输出指令反推一下;有些脉冲指令只有首字S0,后面的参数都是以首字地址偏移的,例如这个多段脉冲输出微信截图_20240405165218.png

chen136

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:256
  • 历史总积分:1530
  • 注册:2014年10月06日
发表于:2024-04-06 10:59:08
4楼

"小糖同学" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【第一个问题:外部中断用法如图,XD/XL系列基本指令手册。】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

手册上中断的编号最大是I59**  我这的中断是I 61** 所以我在手册上查不到


chen136

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:256
  • 历史总积分:1530
  • 注册:2014年10月06日
发表于:2024-04-06 11:03:00
5楼

"小糖同学" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【第二个100倍的关系没办法,找屏的程序实在找不到,就用PLC程序监控知道两者之间的对应关系就行了呗第三个问题:HD322在作为脉冲输出的数据时,搜索不到是正常的,具体要看你使用的脉冲输出指令反推一下;...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

小糖同学:多谢你,我明白了。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师