现在手头有个电子厂的空调机组项目,甲方有如下需求,请教各位大神

1、AHU机组控制点位,有新风调节阀,冷水盘管1组(冬季可切换为加热),加湿段,变频风机,一次回风调节阀,二次回风调节阀,两个阀中间隔着冷水盘管,回风管上有温湿度传感器

2、在此条件下需要夏季控制湿度不得超过70%,温度仍需保证18~26℃,可是只有一套冷水盘管!!!

3、冬季盘管渗漏的加热量散不掉,导致房间温度25℃左右,需要在盘管通热水的情况把室内温度降下来

4、过渡季节中午要开冷水,夜里要切热水,甲方认为很麻烦,问如果优化


PS:机组再加一套盘管的事情沟通多次,走不通