剑走偏风
如上图,NS灯一直闪。使用倒是没什么问题。我是新手也不太懂。 就是ER代码看着不爽。这个算报故障吗?
下面这张图是我在网上搜的,是不是中间一定要加中间这两个模块,7段数码管才不报警了?
而且我已经新建了一个空白程序,下载进去了,没有用,还是报警。 还有我也连接上内置EIP21模块了,把它下面的网络也读上来看了。没有发现问题!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
yuanle
d5错误,验证错误,目标不存在,也就是说,它的通讯对象不存在,所以无法建立通讯。
HAVE FUN!
ac米兰
到底是不是影响使用呢?
"ac米兰" 的回复,发表在2楼 对内容: 【到底是不是影响使用呢?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
不影响,看着烦!
引用 "剑走偏风" 的回复,发表在3楼 内容: "ac米兰" 的回复,发表在2楼 对内容: 【到底是不是影响使用呢?】进行回复: ---------------------------------------------...
"yuanle" 的回复,发表在1楼 对内容: 【d5错误,验证错误,目标不存在,也就是说,它的通讯对象不存在,所以无法建立通讯。HAVE FUN!...】进行回复:
大哥,我已经新建了一个空白小程序下载进去了。报错还是一样的。
小VC
IP节点,拨码拨对
"小VC" 的回复,发表在6楼 对内容: 【IP节点,拨码拨对】进行回复:
对的,如果这个不对,报错F3.
banhuafen
6666
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!