有个客户升级改造项目。

前几天用合信CTH300的ETHERCAT从站模块ECT做适配的时候,说总是适配不成功。

问题显示一只卡在初始状态。

排查发现,翠欧的部分初始数剧的字节高低排列不同,需要手动修改。譬如倍福的配置界面8001和8101的高低参数字节不一致。

 解决方案就是把倍福当参照物作为标准模版。

翠欧改成和倍福一致,问题解决。

各位工控达人如有类似问题,可以参照解决。

(本项目是在原有翠欧基础上提升改造,其实作为ETHERCAT解决方案重要成员,合信CTH300系列H系列最多支持64个ECT从站,C系列最多支持128个从站,合信的主站自己玖可以全面解决复杂工控问题)未完待续。。。。。。。。。