分享上周现场调试一点经历:
这条生产线有相同27部分,27台小电机,有工频和变频器二种驱动。其中27个接近开关送PLC输入端。调试时,只要有一台电机变频驱动,PLC输入灯27个同时闪亮,明显的变频器干扰。因甲方做的机架布线,电机电缆和接近开关电缆分二捆一起敷设,接近开关没用屏蔽线。
处理办法二个:接近开关换屏蔽电缆;柜内增加27个继电器隔离接近开关。这二个处理办法能否奏效还是未知数,况且无法实现(没时间)。
查变频器手册,调出载频参数,载频是6KHz,载频设置范围是1-16KHz。于是,设置载频1KHz,上电试车,干扰消失,调试才得以继续。原本想打道回府,放弃了。
早期变频器载频范围较窄,为2-8KHz。载频低,噪声大,电机发热小;载频高,干扰强,电机易发热,到了超声频率,所以噪声低。这个现场噪声较大,电机很小,所以,载频调低没有任何影响。