各位大神, 我是一名工厂电工,我们公司焚烧炉控制电路中有一变频器,原型号ATV312HU22N4, 采用MODBUS 通讯, 接线如图。
近段时间,老是出现变频器MODBUS通讯故障, 所以决定换掉变频器, 但是原型号已经停产, 替代产品为ATV320U22N4C。换上之后,根据说明书以及原变频器内的参数改了马达参数,以及MODBUS 地址。现在通讯故障消失。 但是新的问题出现,风机该运转的时候不运转。 原变频器的命令设定FR1里参数为AI1,新变频器也一样。搞不懂哪里设置错误。望各位指点一下。 PLC 型号为ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1400, 触摸屏型号为ALLEN BRADLEY PANELVIEW PLUS 600.