发表于:2008-08-28 13:39:00
楼主
电气设备的状态检修是利用设备诊断技术,在带电状态下对电气设备进行诊断、发现缺陷所进行的预知性检修。状态检修是国内外正在大力开展的科学的检修方式,它克服了定期计划检修的盲目性、具有很高的安全性和经济价值。 开展电气设备的状态检修必须进行设备诊断,设备诊断是实施状态检修的前提。诸如绝缘在线监测、变压器色谱在线监测、变压器局部放电在线监测、小四器带电测试、瓷瓶盐密在线或离线监测、断路器性能在线监测、直流接地微机选检、红外诊断技术等,都是当前带电电气设备的诊断应用技术。 带电设备的红外诊断技术是一门新兴的学科。它是利用带电设备的致热效应,采用专用设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质的一门综合技术。1 红外诊断技术的应用特点 (1)唐山供电公司1978年就积极推广应用红外技术,到1990年已有了相当规模的发展,并取得了显著的经济效益。红外诊断技术被称为科学的眼睛,它发现的问题令人信服。例如:仅1999年,唐山供电公司利用红外监测技术发现和处理的紧急缺陷204件,其中大量为断路器、隔离开关、电缆、变压器的套管接触性过热,其它还有SW2-35开关内部触头接触不良,二次回路电流端子过热,兴城220 kV 2号变压器套管缺油(处理),110 kV亮甲店变压器(乙炔含量4×10-6)红外热像显示侧面异常等。 (2)红外诊断技术具有远距离、非接触、不停电、简便、灵活、安全、投入产出比高的特点。 (3)它不仅可以检测出各种类型的设备外部接触性过热故障,而且能比较有效地检测出设备内部导流回路的缺陷和绝缘故障。 当然,对全密封电气设备、小车柜开关、合成绝缘子、线路绝缘子等,仍需利用红外诊断技术进一步监测,积累经验。2 红外诊断仪器的种类 红外诊断仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。 60年代我国研制成功第一台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,如西光IRT-1200D型、HCW-Ⅲ型、HCW-Ⅴ型;天津YHCW-9400型;无锡风雷仪表厂WHD4015型(双瞄准,目标D 40mm,可达15 m)、WFHX330型(光学瞄准,目标D 50 mm,可达30 m)。美国生产的PM-20、30、40、50、HAS-201测温仪;瑞典AGA公司TPT20、30、40、50等也有较广泛的应用。 红外热电视目前国内有3家生产:杭州大立、武汉高德、北京(广州)飒特公司。杭州大立DL-500 E可以应用于110~500 kV变电设备上,图像清晰,温度准确。 红外热像仪,主要有日本TVS-2000、TVS-100,美国PM-250,瑞典AGA- THV510、550、570。近期,国产红外热像仪在昆明研制成功,实现了国产化。3 有关技术导则 DL/T 664—1999《带电设备红外诊断技术应用导则》(下称《导则》)历经3年多研究起草,于1999年8月2日以国经贸电力[1999]740文件批准发布,规定自1999年10月1日起实施。这是一项新的技术标准,其基础理论、检测方法、判断方法、使用仪器都是新的成果。[2000]中电联便函字第09号文通知,在电力行业中宣传贯彻。相信,该标准的实施对电力系统的安全运行和电气设备检修制度的改革将起到较大的推动作用。同时,《导则》的颁布将使红外诊断技术的应用得到进一步推广,从而使《导则》更完善、更准确。4 对应用发展的建议 红外监测技术是对绝缘监督手段的补充和完善。40多年来,在电力系统中将《电力设备预防性试验规程》作为绝缘监督工作的主要依据,预防性试验是电气设备运行和维护中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。而红外监测则可以在预试前后进行设备诊断,无疑是对预试结果的验证,同时预试前发现的设备热故障则为检修提供了依据。红外诊断技术正在应用发展,随着《导则》的实施,带电设备红外诊断将成为电力系统运行中成熟的一项监测技术。 建立完善的电气设备状态检修技术管理制度,实现电气设备的状态检修,提高电网的安全稳定、经济运行能力,是电力系统检修方式的重大改革。由前所述,红外诊断技术具有强大的生命力,为此,提出如下建议:4.1 提高认识,积极推广红外诊断技术 多年来,红外诊断技术推广应用不够,一方面是红外技术的发展,特别是仪器本身的水平不能适应电力生产的需要,比较滞后;另一方面是价格偏高(因此,从决策层上资金投入相对很少)。目前,红外诊断技术已成为绝缘监督的重要手段,需要从车间到管理部门全面提高认识,积极推动(领导是决定的因素)。特别是对基建项目,目前已有相关规定可以配置仪器仪表,因此,应利用这些有利条件在基建或技改中、科技立项中增加这方面的投入,进行红外诊断状态检修的试点工作。4.2 红外诊断仪器的配置模式 红外诊断仪器的配置模式涉及到认识、条件、规模等因素,有一个发展过程。从全国来看,主要有3种模式: (1)红外测温仪模式,其中有: ·专责人配置模式;各专业班组配置模式。 (2)以中低档热成像仪检测为主的模式: ·一个单位只配热成像仪,由专人负责; ·专人配置热成像仪,班组有少量红外测温仪。 (3)热成像仪与红外测温仪相配合的模式: ·各运行车间或其红外测温专业班组配置高档、中档红外热像仪(例如PM-250)或红外热电视(例如DL-500E、DL-600E)1~2台; ·各变电站、开闭站、线路运行班配置红外测温仪,例如PM-30,WHD4015。 ·实践证明,模式(3)是红外诊断的发展趋势。4.3 学习贯彻《导则》 弄清《导则》规定的基本概念,如:相对温差、绝对值、环温参考值以及缺陷判断等,明确监测范围,用《导则》指导红外诊断工作;修订本单位红外监测制度。4.4 开展红外普测工作 红外诊断作为状态检修的一种设备诊断手段,从目前看应做到: (1)每季普测一次(红外热像);变电站根据情况每天重点测,每月进行一次红外测温。 (2)红外监测与预防性试验相结合,摸索规律,积累经验。 重点是小四器、变压器、断路器的内部热故障检测与判断,此外线路绝缘子(含合成绝缘子)及小车柜开关,GIS组合电器等,红外监测需要攻关。 (3)红外普测应坚持2~3年做为一个长周期,通过测试,提出各种电气设备状态检修的标准,并可对《导则》进行补充、完善。4.5 建立红外监测数据库、热像图谱库 (1)按红外诊断仪器配置模式(3)的需要,尚应配置专用笔记本电脑,彩色打印机以及数码相机。 (2)应正确使用红外诊断仪器,合理选择辐射系数。 (3)整理录入大量的红外测温数据(含各变电站、班组数据及车间数据),每季做出技术报告及分析。