求助:变频器发热的原因 点击:1501 | 回复:29



信言不美

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2007-05-23 10:10:00
楼主
森兰SB4022KW变频器,显示屏显示运行电流33A,运行中发现电机(频变电机)温度过高(电机表面手碰不得),变频器至电机的电缆线(线径6平方毫米、3米长度)也发热,查电机及配线正常,不知何故。另:运行中发现电磁式电流表和变频器显示屏显示的电流相差很大,电磁式电流表指示值小,用数字钳形表从电源侧及电机侧亦是如此,请问各位大虾指点。非常感谢!



红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-05-23 10:16:00
1楼
马达坏了

螺丝帽 _20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2004年10月23日
发表于:2007-05-23 12:24:00
2楼
电机线配小了

不断超越--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12837
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-05-23 13:29:00
3楼
用钳形表测变频器前和输出电流分别是多少?如果不是电机过流发热,很可能是变频器设置有问题.

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-05-23 15:06:00
4楼
把里面的载波频率该该,也许会好些。用钳形表测变频器输出电流是不准的,而且误差很大,尤其在低速的时候。

baishi _82

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2007-05-23 20:09:00
5楼
顶楼上的

王锡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-05-24 13:58:00
6楼
首先观察一下变频器的运行环境是不是通风不良!
其次检查一下风扇是否完好!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-24 14:21:00
7楼

   “把里面的载波频率该该,也许会好些。”

1、变频输出谐波严重,损耗增加;
2、包括载波频率是否正常?
3、表的读数相差大,一般说明载频、谐波大!

入门工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2007-05-26 17:56:00
8楼
顶一下

漠阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2007-05-26 23:47:00
9楼
如果你使用在低频段,电流33A,铜损比较严重造成电机发热,好在是频变电机否则烧定了,建议调最低载波频率(糙声必然会大)、不加转距补偿、电机线改大。这是我烧了一个电机得出的经验,试过后把效果告知我。

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2007-05-27 21:11:00
10楼
线配小了

杂烩饭大王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:946
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2010-09-06 02:34:35
11楼
支持楼上的,你说的对

mayhp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2010-09-16 12:50:29
12楼

不是很懂这方面的问题!希望楼主修好后把心得发上来!

个人觉得如果负载不大的话,肯定是变频器设置有问题!使用默认设置试下!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-09-16 13:39:37
13楼

上述原因都可能存在,要一一检查。

首先看负载是否过大,或者说变频器的容量配置是否小了些。

其次看输出电缆到负载的距离是否过长,尽量让输出电缆距离减小,真的不能较小的话,就改变变频器的载波频率试验一次。

最后看变频器安装环境是否有足够的空间,散热装置是否具备。

江云 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2010-11-01 17:45:46
14楼
顶刘志斌的......

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师