前几天去第八工业园区,维修了一台自动化设备.看图纸西门子200的和变频器V20,没问题,屏幕也不报警。但是手动滚筒还是报警,改变频参数,可以在变频上手动控制。不应该啊!操作人员说请了个专业的电工师傅也没找出问题。应该是控制线路问题,没带电脑无发看程序。清理下思路,应该有虚接,最后发现变频器报警输出到PLC常闭氧化,完工。