PLC不用编程直接对接数据库,实现PLC与数据库双向数据通讯 点击:268 | 回复:0



AutoCtrl888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 466回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:2401
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2023-07-12 10:55:12
楼主

        智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从

数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。

        网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失;在断网、服务器维护上报数据有异常时,网关主动

将数据缓存,待故障解除后自动重新上报到数据库;网关也支持多服务器冗余、异常未提交数据本地保存等功能,

确保数据安全;

        以下是通过数据库智能网关IGT-DSER实现欧姆龙NJ/NX系列的PLC与数据库服务器双向通讯,网关支持

MySQL和SQLServer、PostgreSQL以及Oracle,这里选择的是Oracle。实际网络结构如下图:

OM-NJ-ORACLE.png

         打开网关参数设置软件(在附件中),通过'功能'->'类型与设备选择'选择第三个类型,PLC设备选择欧姆龙全系列PLC,点'确定当前选择',然后通过'功能'->'网口参数编辑'编辑网口参数。

        网口参数设置完成后需要下载到网关后重启才会生效,可以通过'工具'菜单里面的'查找设备/PING'确认网关与PLC设备、数据库主机的网络通讯正常。然后再通过'功能'->'数据上报与对接'进入数据配置页面。在这个页面配置数据库服务器的IP地址、网络端口,以及数据库的名称、用户权限,上报或查询方式等;通过表格绑定PLC寄存器地址与数据库的表字段,如下图:

OM-NJ-ORACLE-PARA.png

        参数编辑完成后通过'参数'->'参数写入到网关'将参数下载,然后通过'工具'->'重启网关'重启,再通过'参数'->'从网关读取参数'查看网关的工作状态,没有出现红色图标的报警消息就是正常的。可通过数据库工具软件Navicat连接数据库,查看网关上报到PLCDATA表的数据,通过'工具'->'网关数据监控'可以查看SQL命令。以下是配置对应的数据表的结构:

        网关模块也支持边缘计算(在附件中),可以将数据进行预处理后上报,同时集成了多种PLC协议,以下是常

用的PLC类型:

        ◆ FX:   三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:   三菱Q/L/R系列PLC

        ◆ AS:   三菱A系列PLC                                          ◆ OM:   欧姆龙全系列PLC

        ◆ S72S:   西门子S7-200/Smart系列PLC               ◆ S734:   西门子S7-300/400系列PLC

        ◆ S71K:   西门子S7-1200/1500系列PLC               ◆ MBS:   施耐德等Modbus兼容PLC

        ◆ DVP:   台达、信捷PLC                                       ◆ NAIS:   松下全系列PLC

        ◆ KVS:   基恩士全系列PLC                                    ◆ FTK:   永宏全系列PLC

        ◆ ABM:   AB MicroLogix系列PLC                         ◆ ABC:   AB Compact/Control系列PLC

        ◆ INO:   汇川全系列PLC                                        ◆ GE:   GE PAC/PLC系统



正在下载,请等待……