200PLC转以太网与1200PLC实现PUT GET通信 点击:25 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-04 20:58:19
楼主

                          

本案例介绍西门子PLC200PLC 224226Port0或者是Port1串口通过远创智控PPI-ETH-YC01 plc以太网模块,200PLC转以太网与1200PLC实现S7 PUT/GET通信。

工具:200  224PLC一台   

交换机一台    

远创智控PPI-ETH-YC01,PPI转以太网模块一台

image.png

下面开始软件配置配置

1, 200PLC通过远创智控的以太网模块转出的网口配置与200smart1200 PUT/GET配置

2, 打开博图,添加1200PLC硬件组态

image2.png

3, 新建子网连接

image3.png

 

 

 

 

4, 点击连接--S7连接

image4.png

5, 添加新连接

image5.png

6, 点击新链接--属性--本地ID号,记住这个ID,后面会用得到

image6.png

7, 地址详细信息里保持默认

image7.png

8, 在常规参数里伙伴以太网连接,IP地址为远创智控以太网模块地址,192.168.0.188

image8.png

9, 选中PLC在属性--常规--系统和时钟存储器--时钟存储器位   启用时钟存储字节

image9.png

 

10, 把硬件组态下载,在线监控,连接成功

image10.png

 

11, 建立下面的DB块作为收发数据,并且把每个DB块属性取消优化块的访问


12, 打开监控即可把1200DB9-DB19数据放到200PLCDB1的数据块了  上传成功

 

 

 

image13.png

13, 经过添加S7 通信的PUT/GET程序块即可实现有200PLC224226 PPI串口通信通过远创智控PPI-ETH-YC01以太网模块即可实现200PLC1200PLC数据交换目的。同理可得,利用远创智控PLC以太网模块还可以实现有300PLC 串口MPI通信实现与1200/1500PLC的以太网通信,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 