ETHERNET/IP转MODBUS-RTU协议网关 点击:329 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-04 17:23:19
楼主



远创智控YC-EIP-RTU是自主研发的一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到ETHERNET/IP网络中。

远创智控YC-EIP-RTU连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中做为主站或从站使用。

 

 

2.ETHERNET/IPMODBUS-RTU协议网关YC-EIP-RTU拓扑图

                                              image1.jpeg

3.技术参数

3.1 ETHERNET/IP技术参数

网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC

以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。

支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。

输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes

3.2 MODBUS-RTU技术参数

网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。

网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。

网关的MODBUS波特率支持: 24004800960019.2K38.4K57.6K115.2K等。

网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8+偶校验+1停止位、8+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。

网关作为MODBUS 主站,支持01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能。

网关作为MODBUS 从站,支持03H04H06H10H号功能。

网关作为MODBUS 主站,最多能带32Modbus从站。

ETHERNET/IP的电气连接

image2.jpeg

ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1 2 3 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

3.3 MODBUS的电气连接

3.3.1 RS485电气连接

image3.jpeg

使用RS485通讯时,所有设备的信号A连接到一起,信号B连接到一起。当需要使用终端电阻时,可以将网关端子的BTR短接到一起。

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师