一、计算机链接协议

1、计算机链接协议介绍

科威 RS485 计算机链接协议加载的是三菱计算机链接协议1的子集,即只能对 D 寄存器进行读写操作,不能对位元件和线圈进行操作。用户在使用 LP3系列PLC过程中如果需要和本公司其他产品(或者其他公司产品支持计算机链接协议,如组态软件昆仑通态、海泰克、威伦通等)进行互联交换数据时,推荐使用计算机链接协议,当然也可以用 modbus 和自由协议,选择计算机链接协议是因为它的通信效率比较高,用户只需要将待通信的产品的 RSA 和 RSB 一一对接,然后软件进行简单设置就能够正常通信了。

图片1.png

2、计算机链接协议格式

1、通信格式

图片2.png

(2、协议内容

图片3.png

站号:2 字符十六进制数,范围 1-3F对应十进制 1-63表示可带 63 个从站。

PC 号:规定为 FF。

头元件:通信的软元件首地址,只能是数据寄存器 D。用 5 个字符表示,例如 D1000。

元件数:用 2 位十六进制的字符表示,例如 0A,表示 10 个字元件。

指定元件数据:一个元件数据用 4 个十六进制的字符表示,如 AB96。

错误码:保留使用。

校验和 CRC:将和校验区 ASCII 码字符的十六进制数相加后,取后两位字符(00-FF)。