MODBUS RTU转 EtherNetIP网关连接变频器与欧姆龙NJ plc配置案例 点击:458 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-06-29 09:48:41
楼主

 

远创智控YC-EIP-RTUModbusEthernet/Ip)网关,用于将多个 MODBUS 从站设备接入 ETHERNET/IP 主站网络,实现 MODBUS  ETHERNET/IP 功能。配上 远创智控YC-EIP-RTU网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP  站对 MODBUS 从站设备的控制。

image1.png使用欧姆龙系统的配置方法

1, EDS 文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下首先添加网关的全局变量:

image2.jpg 

         

2, 按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2字节的输出数据:

image3.jpg 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  3,  连接页面下,点右边加号,添加设置。 按照网关参数设置,然后点击添加按钮。

image4.jpg 

         

 

4, 在连接页面下添加设备,如下图:

image5.jpg 

         

 

 

 

5, 添加完成后如下图所示,此时设置全部完成远创智控YC-EIP-RTU

image6.jpg 

 

 

6, 编译并下载欧姆龙 PLC 的程序。

image7.jpg 

 

 

 

 
7,
打开从站通讯手册,确认从站支持ModbusRTU通讯协议;

设置网关的485总线参数,(波特率,数据位,停止位,奇偶校验等)和网关配置软件保持一致;



 

8,根据操作手册可得知需要读写的参数寄存器地址,该地址显示可读可写则地址区为40000使用03H功能码;打开 GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中

9, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,

 image10.png

 

10, 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus总线的运行参数和网关做为

Modbus主站工作时的特性,如下图:

image11.png 

 

11, 参数说明:

波特率:Modbus-RTU 总线的运行频率。

校验位:Modbus-RTU 总线的数据格式。

双击主窗口的 “Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。

image12.jpg

 

12, 如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。

image13.png 

 

13, 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击地址表按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。

 image14.png

14, 用户配置完成 Modbus 报文后,将配置下载到网关中。

 

用户可以通过监视表,监视网关发来的数据,如下图操作。

image15.jpg 

 

15, 以上是通过远创智控YC-EIP-RTU(MODBUS  ETHERNET/IP) 网关将 MODBUS 从站设备快速接入 ETHERNET/IP 主站 通讯网络的方法案例

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师