ABB510与550 点击:738 | 回复:4



ujff

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:107
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2023-06-07 10:01:55
楼主

一个上下开启的炉门  5.5KW  用ABB510  15A7.5KW带时,启动不了,也没有报警,,,用550  5.5/7.5KW启动可以正常启动  有人知道怎么调吗,或就是不能用510的



楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2023-06-10 15:02:42
1楼

技术咨询

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2023-06-10 15:03:15
2楼

pan982682981

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2023-06-16 14:09:12
3楼
换台510试试

zuozuo520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:59
  • 注册:2023年6月14日
发表于:2023-07-04 08:28:59
4楼

ACS510主要应用于水泵和风井的无负载启动的场合,ACS550比ACS510好在是可以带负载启动的,对转矩启动有要求可以选择ACS550