lylkr1
请教
西门子的sm0.1的第一个扫描周期,对程序进行初始化,
m218要如何做?
另m218的串口,能设置类似西门子的自由口吗?
谢谢
楼主最近还看过
剑走偏风
第一个问题。 TM218系统有定义类似内部变量 。 IsFirstMastCycle 第一个循环周期接通。
第二个问题 。TM218可以实现自由口功能。 我自已利用自由口写过MODBUS 从站功能(包括CRC校验)。
主站询,它来答。