smart200自由口通讯的问题 点击:86 | 回复:2



lylkr1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2023-04-18 09:54:09
楼主

smart200,自由口通讯
上位机pc向plc发送数据,RCV能正确接收数据,并能触发中断23,
但为什么接收到的字符数量,即缓冲区的第一个字节始终为0  ??

smb:2#11000100  字符间定时器5ms


实验的程序是西门子官网的自由口通讯的例程,未做修改

自己写的程序,也只有相关的命令,并无其他




楼主最近还看过



lylkr1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2023-04-18 10:10:47
1楼

找到<此处内容被屏蔽>了,en就清零了

青岛粉丝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2023-04-23 11:04:54
2楼

谢谢太好了 