应用现场使用ProfinetCanOpen网关连接西门子1200plcMOTEC系列变频器的配置案例。现场应用设备包括西门子1200PLC、小疆智控ProfinetCanOpen网关、MOTEC266B伺服等。

拓扑图Profinet转CanOpen.jpg

 

1、打开西门子1200 PLC的配置软件,新建项目,添加ProfinetCanopen网关的GSD文件;

01 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

2、找到ProfinetCanopen网关GSD所在文件夹,等待GSD文件安装并更新;

02 小疆智控profinet转canopen网关.png


02.1 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

3、选择对应ProfinetCanopen网关PN-CANOPEN

03 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

4、设置ProfinetCanopen网关的设备名称及IP地址(与PLC保持在同一网段,如设备名称有中文或特殊符号,则保持和转换后的名称一致);

04 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

5、设置需要的输入输出字节长度,下载组态至PLC即可;

05 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

6、打开canopenprofinet网关配置软件CANopen Configuration Studio

06 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

7、从官网下好伺服eds文件,导入从站的EDS文件;

07 小疆智控profinet转canopen网关.png


07.1 小疆智控profinet转canopen网关.png


07.2 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

8、点击添加设备,在弹出的选项中选择对应的主从站到工程;

08 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

9、首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期;

09 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

10、设置canopen通讯的心跳参数;

10 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

11、此界面设置ProfinetCanopen网关在profinet网络中的设备名称及IP,要与plc组态软件中保持一致;

11 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

12、设置canopen从站中的PDO参数,根据自己需要添加或删除参数(在PDO上点击鼠标右键添加对象,或在参数上点击右键删除);

12 小疆智控profinet转canopen网关.png


12.1 小疆智控profinet转canopen网关.png


12.2 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

13、每个PDO可以添加8个字节的参数,如果超过则该pdo数据不会被传输并报错,通道偏移对应PLC中的IQ地址映射,如前图中Q地址范围是64-71则通道0对应QB64,1对应QB65以此类推;

13 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

14、如果通道偏移不会算可以点击自动计算进行分配;

14 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

15、配置完成后下载配置到ProfinetCanopen网关,先点击设置;

15 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

16、搜索ProfinetCanopen网关默认IP(电脑要与ProfinetCanopen网关保持在同一网段否则无法下载)选好IP后点击生成并下载到ProfinetCanopen网关。

16 小疆智控profinet转canopen网关.png

 

 