Profinet协议下,MCGS触摸屏能否无线连接PLC? 点击:422 | 回复:1



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2023-03-20 10:25:22
楼主

在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以MCGS触摸屏和2台西门子S7-1200为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Profinet通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现Profinet协议下无线以太网通讯。

二、测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-1200 × 2台

触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台

无线通讯终端:DTD418MA × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:Profinet协议

传输距离:100米,1KM

三、接线方式

触摸屏与DTD418M接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。

PLC与DTD418M接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。

四、触摸屏配置

1.文件-新建工程

2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-Siemens-1200

3.设置IP地址

4.每台设备的变量的添加

5.画面制作

五、PLC简单配置

1.地址配置

2.链接机制

3.简单程序编写(源代码中已编写好)

用M点驱动响应的Q点输出。

4.程序下载

2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13

将程序下载到PLC。

六、测试方法

1、用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。

2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。