本案例是模拟将Modbus TCP 设备数据接入到西门子PROFINET 网络中。
使用设备为西门子 S7-1500 型 PLC, Profinet转ModbusTCP网关。MODBUS 从站昆仑通态触摸屏。

配置方法:
打开博图,新建项目并添加站点。

添加1513PLC。

设置好IP并处于联网状态

导入Profinet转ModbusTCP网关的GSD文件


设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称

设置Profinet转ModbusTCP网关的输入输出字节数长度


下载组态至plc
打开昆仑通态触摸屏的配置软件
新建一个TCP转发设备

然后开始设置转发参数

点击设备窗口端口号设置为502

关联好对应的视图界面然后到此MCGS端已经结束了
打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC

设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致


设置Modbus Tcp的本地端口IP,和昆仑通态保持在同一网段不同IP即可

在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP

注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。

选择对应的功能码填写好寄存器地址及数量即可。
总结:以上就是用微硬创新Profinet转ModbusTCP网关将Modbus TCP 设备数据接入到西门子PROFINET 网络中的过程。
楼主最近还看过
 [5540]
[5540] [1663]
[1663] [1900]
[1900] [6846]
[6846] [7701]
[7701] [1605]
[1605] [7409]
[7409] [1397]
[1397] [2545]
[2545] [3496]
[3496]

 
         客服
        客服
         
         
         小程序
        小程序
         
         
         公众号
        公众号
         
        