楼主最近还看过
是4台一样的设备?若一样的设备、创建的变量也一样、有2台可以、2台不可以,
1、可以先判断下 是组态王驱动的事情还是下面设备控制器的原因,比如 (1)只连接2个设备(连接这2个当前不完全正常通讯的),看看情况,是不是依然不能正常通讯?
若连接2个曾经不能正常通讯的正常通讯,但连接4个就不正常,很可能是组态王驱动版本的缘故,可以向组态王那面要下新驱动;
(2)若上面不能正常通讯,那选择连接2个设备(一个是之前正常通讯的、一个是之前不正常通讯的),看看通讯是否正常?若依然是 之前正常的依然正常,之前不正常的依然不正常,很有可能是下面设备控制器方面的原因。
2、还有可以排查和确认下:组态王连接设备、选择驱动时,具体的驱动设置过程,是不是按着要求设置完成的。
调试就是这样,每块儿都可能出现问题。经验多了,就会越来越快了。
"Allen010" 的回复,发表在2楼
对内容: 【是4台一样的设备?若一样的设备、创建的变量也一样、有2台可以、2台不可以, 1、可以先判断下 是组态王驱动的事情还是下面设备控制器的原因,比如 (1)只连接2个设备(连接这2个当前不完全正常通讯的),...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
单独连接不能正常通讯的,还是不能正常通讯。同时连接可以正常通讯的,还是能够正常通讯。组态都是一样的,只是地址不同。通讯板也互换过了,还是一样,排除通讯板故障。