CPU是1513-1PN,配一块CM1542-5通信模块,使用PROFIBUS 主站系统通讯54个西门子3UF7从站设备,设备分布在MCC抽屉柜中。主站地址是2,从站3-125,波特率187.5,profibus网络采用T型连接,使用了2个西门子RS485中继器。不生产是,PLC诊断缓冲区报故障如图,线路检查过,接地是和电气接地分开接的,中继器/DP接头/中端电阻使用规范,求大神指点迷津
yang20908
RS485 DP诊断器也要放在硬件组态里面去
用的不是诊断中继器
will666
不生产时出故障,是不是停产的时候有的分站断电了?