DP-MODBUS如何在博途软件里组态? 点击:400 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-01-05 11:10:54
楼主

1.首先将大连德嘉提供的 GSD 文件 D_MASTER.GSD 拷贝到 C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下;
产品图标 DS007_N.BMP 和 DS007_S.BMP 文件也拷贝到C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下
(一般默认目录是这个)

附件 图片1.jpg

2.在博途里菜单栏里的“选项”的安装GSD文件



附件 图片2.jpg


3.然后在博途里硬件组态,添加DP Slave/MODBUS Master(这里以Modbus主站为例)


附件 图片3.jpg


4.设备组态DP Slave/MODBUS Master,然后设置相关参数





附件 图片4.jpg


5.在6#槽里添加个read 1 Words,然后设置从站地址、起始地址相关参数


附件 图片5.jpg

最后再配置一下Modbus从站那边的参数


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师