SMART200 PLC与捷米特Profinet分布式IO模块进行数据采集案例

准备工具

1STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件

2200SMARTST20PLC一台

3捷米特JM9000+数字量输入模块+数字量输出模块

图片1.jpg

实现方式

1、在200SMART软件里面添加捷米特JM9000GSD文件,操作步骤由下图所示:

点击GADML管理,点击浏览找到GSD文件放置位置

 

图片2.jpg


 

选择您使用的plc,以我们的SR30为例,连接CPU:

 

图片3.jpg

 

 

PLC连接成功之后,根据实际的接口模块硬件型号在软件内部选择其对应的组态配置

图片4.jpg 设置捷米特JM9000PROFINET名称和对应IP地址,如果不知道的情况下,可以通过200SMART软件进行在线搜索功能查询到查找我们的Profinet,查找成功之后修改设备名称,记住设备名称,后面组态时必须要保持一致

图片5.jpg


 

 

组态profinet从站:

 图片6.jpg

 

添加耦合器:

 图片7.jpg

添加IO模块:

 

 

图片8.jpg 

下载到PLC

图片9.jpg


强制测试:

 图片10.jpg

CPURUN模式:

 图片11.jpg


强制输出:


图片12.jpg

 

 

下载编写小程序进行测试。

图片13.png

 

通过PLC在线诊断也可以查询捷米特JM9000远程I/O模块与200SMARTPLC通讯的情况。

 