本文主要介绍微硬创新MODBUSPROFINET网关PROFINETMODBUS网关)协议转换器PNMD485-K20连接安川J1000变频器,接入到西门子S7-1200PLC PROFINET通讯网络的使用方法:

微信图片_20220830194841.png

MODBUSPROFINET网关应用网络示意图

一、通讯产品配置清单:

1MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)协议转换器网关:PNMD485-K20

2、变频器: 安川J1000  MODBUS通信,RS-485通信接口

3PLC:西门子S7-1200  PROFINET通信

4、软件:博图(博途)

二、MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20的产品介绍:

产品概述

MODBUSPROFINET网关

PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUSPROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500S71200CPU315-2PN/DPS7400PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口支持RS-485RS-232,支持MODBUS/RTU主站或从站 

      微硬创新MODBUSPROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。只需在配置软件中对MODBUS参数进行设置即可

      微硬创新PNMD485-K20 MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器,本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能 

三、MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20连接西门子和变频器的配置方法步骤:导入GSDML创建新项目

1MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 在博途软件TIA Portal中安装GSDML文件

3-(1)-1-1.jpg

2MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 在设备和网络中添加MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20

3-(2)-1-1.jpg

3MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 给MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20分配PLC,构建Profinet链接

3-(3)-1-1.jpg

4MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 双击MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称

3-(4)-1.jpg

5MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 在线访问-修改实际PLCMODBUSPROFINET网关PNMD485-K20IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNMD485-K20一致)

3-(5)-1-1.jpg

6MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 设置MODBUSPROFINET网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致)

3-(6)-1.jpg

7MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 配置MODBUS读写报文

3-(7)-1.jpg

8MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 令MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20控制字的最低位置1

3-(8)-1-1.jpg

9MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)配置方法: 将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。

 

总结:经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关:如PNMD485-K20 PNRS485-K20 PNRS232-K20等产品。

 

 