慵懒的老猫
S7-200PLC因输入继电器故障更换后,出现了称重模拟量在人机界面上显示不稳定的故障,更换回原PLC就能消除这个故障。两个PLC都是西门子s7-200,型号和程序都相同。各位老师知道是何原因吗?
楼主最近还看过
l5059791632
再把继电器拆了,再观察下
ac米兰
可能plc里面有些数据不一样
16938387
大概率是参数问题
星隕如雨™
"慵懒的老猫" 的回复,发表在5楼 对内容: 【程序是原plc中下载来的,那方面的数据或参数会有不同那?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你下载的只是程序,还有参数有没有需要手动输入的
jiaoguanhui
第一步 先查程序中数据采集的程序有没有开启 数据处理 (一般默认没有开启)
第二步 现在的PLC数据采集的方式与速度 比 老款的 要有很多差异 特别关注 采集的时间
微信用户
电子元件烧坏了!
冬雪
降低一下CPU的固件版本试试
王海峰1215
数据处理吧
风中百合哈哈
值得认真学习
waveliubo
学习使用。