关于高层建筑电气设计中低压配电的系统安全性探究,无线动能开关如何成为高层建筑低压配电系统安全性的有效策略中的一份子呢?
使用无线动能开关可以有效降低触电风险、减少线路复杂程度,节能、环保、安全可靠。
因为无线动能开关是不需要接电线的、也不用电池的、具有IP67级防水、轻松多控、无线智能控制、防火材质、防触电安全可靠。所以采用无线
下面让我们一起来看下保障低压配电系统安全性的有效策略吧。
一、合理应用保护设备
针对高层建筑低压配电系统中的漏电风险,相关人员可通过合理应用保护设备的方式,确保系统的安全性。对此,可根据漏电风险的产生原因,针对性地选用保护设备,维护低压配电系统的安全性。
1、按照高层建筑的电力负荷,科学选择漏电保护设施,设置漏电动作电流量。比如,对于建筑面积小于1500m2的住宅区域,可选用漏电断路器作为保护装置,漏电断路器的漏电动作电流可设置为300mA;住宅区域建筑面积处于1500~6000m2时,漏电动作电流应设置为500mA;当建筑内住宅面积超过600m0时,在应用漏电断路器时,应在低压配电系统中增设多组漏电断路器,并采用多路配电的基本模式。在此过程中,为全方位提升低压配电系统的安全性,布设保护装置时,相关人员还应分别在主线路末端、电路直线位置、所有电气设备等区域安装漏电断路器,并使断路器的动作电流值大于高层建筑低压配电系统运行中的泄漏电流量。
2、低压配电系统中的备用电源同样可作为系统保护设施,用以增强系统安全性。对于高层建筑电气设计工作,相关人员应以低压配电系统的安全运行为目标设计备用电源。为发挥备用电源的安全保护功能,还应使其满足以下要求:
(1)将单台机组作为备用电源时,还应合理控制机组的额定容量,同时通过有效的线路设计,使备用电源能够在系统断电后的3s内自行启动。
(2)备用电源中发动机处于额定转速后,应严格控制电流量,尽量分批投入电流,以免因低压母线压降后出现安全风险。
(3)低压配电系统恢复供电后,应在30s后将供电任务转移给系统,并且在系统稳定运行后的5~10min后关闭备用电源的发电设备。
二、优化接地保护设计
高层建筑电气设计中低压配电系统所造成的安全隐患,容易在安全事故发生后引起火灾,威胁建筑内的住户或商户的人身安全。所以,为确保低压配电系统的安全性,高层建筑从宏观角度出发,全面优化接地保护设计。目前,高层建筑低压配电时的接地保护模式可分为IT、TT、TN3种。其中,IT接地保护模式是将接地故障保护设备安装在高层建筑电网外,将外部导电设备的电压值控制在合理范围内。若在低压配电系统运行中电压持续上升,且超出标准值,接地保护设备可直接将供电线路切除。
另外,对于高层建筑而言,低压配电系统中的线路形式通常为380/220V的三相四线,相关人员可使用TT接地保护模式强化低压配电系统的安全性。TT接地保护模式的主要原理是在高层建筑产生的照明负荷、动力负荷后,通过RP接地法,灵活地将地级电气设备、中心点接地设备相连接,使RE接地极小于RP接地极,二者串联后可产生10V电压降,借此阻隔低压配电系统运行中的故障回路,保障系统安全性。
TN 接地保护模式是通过电流保护的方式应对短路问题,以此维持低压配电系统运行过程中的安全性。电气设计人员可根据高层建筑电网线路的特点,设置接地设备,用接地保护设施在各相线碰撞后的金属外壳和保护零线将短路电流控制在闭合回路中,随后启动继电保护装置将电源切断,预防触电、漏电风险。在此过程中,电气设计人员应科学地选择中性点、保护线的组织形式,用更可靠的TN- S线路隔离PE线路,或是用TN- C -S阻隔相邻导线、进户杆,强化低压配电系统的安全防护功能。