MODBUS RTU转PROFINET网关将G120XA变频器接入西门子1500 点击:529 | 回复:0



微硬创新

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2022-11-25 00:02:03
楼主

本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20将西门子G120XA变频器接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法:

微信图片_20220824152133.png

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关 网络简图编辑

本案例RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20应用现场的G120XA变频器采用的是MODBUS RTU通讯协议,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值

微信图片_20220830193410.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20编辑

1RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置一:导入XML创建新项目

打开博途软件 TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建

1新建项目.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面一编辑

2RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置二:添加新设备

2添加新设备.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面二编辑

3RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置三:选择PLC

3选择PLC.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关 配置界面三 编辑

4RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置四:添加子网设置IP

4添加子网设置IP.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS PNMD485-K20网关 配置界面四 编辑

5RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置五:添加GSD文件

5添加gsd文件.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面五编辑

6RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置六:找到GSD所在文件夹

6找到gsd所在文件夹.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面六编辑

7RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置七:找到所需模块PNMD485-K20

7找到所需模块.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面七编辑

8RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20IP及设备名称

8设置网关ip及设备名称.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面八编辑

9RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址

9添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面九编辑

10RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称

10给网关分配新的ip及设备名称.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关 配置界面十 编辑

11RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20配置十一:给所需设备分配即可

11给所需设备分配即可.jpg

RS232RS485MODBUS RTUPROFINET&PROFIBUS网关PNMD485-K20 配置界面十一编辑

 

总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTUPROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关:如PNMD485-K20 PNRS485-K20 PNRS232-K20等产品




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师