变频器有一故障现象容易误判。一台数控车床调试时,主轴电机45KW,变频器45KW。试车时,变频器设置完,主轴空转。感觉启动费劲,转速不升,查看几次设置,没问题啊!分别观察启动电流和输出频率,电流都到了104A,频率到15HZ就不升了。因为试了一上午,电机都有点热了。这个现象容易误判电机故障、变频器故障。于是我们又设置电流到120A,再启动,频率升到了50Hz,然而电流也升到了120A,严重超负荷。
找甲方,建议他们查看主轴的轴承和润滑。在我们离开回来的路上,来信息说主轴经过处理,电流下降到80A,可以正常启动了。在以后调试中得知,是他们主轴装配问题,轴承被压紧,调整之后好了许多。我认为80A电流仍然较大,预判磨合后能降到50A,月余后打听,真降到50A。
变频器这个现象是负载电流超过额定电流自动降频,104A已经超过设置,所以在104A情况下,频率到15Hz就不升。后来设置120A频率能升到50Hz,就是为了证明是不是这个功能起作用。
结论:变频器这个功能容易被忽视,从而出现误判。
楼主最近还看过