Modbus TCP转Profinet网关连接电机驱动器快速配置 点击:559 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2022-10-24 20:19:33
楼主

Modbus TCP转Profinet网关连接电机驱动器快速配置

图片4.png

利用兴达易控Modbus TCP转Profinet网关XD-ETHPN20)连接点击驱动器紧轴驱动器1200PLC以太网通信,实际Modbus TCP转Profinet网关,挂在1200PLC上可连接8台服务器,实现与Profinet转modbus TCP协议互转

图片5.png

以下就是Modbus TCP转Profinet网关连接驱动器的配置案例。
在博图中新建项目并添加gsd文件;

图片6.png

建立profinet连接,Modbus TCP的IP地址和设备名设置为profinet网关,并保持在同一网段;

图片7.png

选择输入输出的总数据长度;

图片8.png

从硬件目录中添加所选长度;

图片9.png


打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,

图片10.png

设置Modbus TCP转ProfinetIP及设备名称,需与PLC组态保持一致;

图片11.png

设置Modbus TCP转ProfinetTCP参数;
注意:填入本客户端的IP要与服务器保持在同一网段

图片12.png

 

如果从站应答并要求在收到下一个命令之前等待一段时间,则需要增加轮询延迟并继续单击Insert;

如果从站响应慢,则会增加响应等待时间;

根据需求选择所需功能;地址区为4,读写用03H和10H函数码

图片13.png

打开驱动器通信手册,找到读取的起始地址及数据长度

图片14.png

图片15.png

以注册地址5000为例,按下图将值填写在对应位置,表示将值发送到PLCID68;

内存映射的起始地址填写如下图所示的数值,PLCQ区起始地址为QD64;

图片16.png

以上是电机驱动器经过modbus TCPprofinet网关实现profinetmodbus TCP协议互转,接入到西门子profinet总线上


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师