MODBUS转PROFINET网关案例汇川MD310变频器接入PROFINET 点击:682 | 回复:0



微硬创新

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2022-08-29 22:44:55
楼主

RS485 MODBUSPROFINET网关案例_汇川MD310变频器接入到1500 PROFINET 

本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)网关PNMD485-K20将汇川MD310变频器接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法:

微信图片_20220829174812.png

                               MODBUS PROFINET网关网络应用简图编辑

本案例MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20应用现场的汇川MD310变频器采用的是MODBUS RTU通讯协议,标配RS485通讯接口,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值

一、MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20简介:

微信图片_20220829195407.jpg

PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUSPROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUSPROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500S71200CPU315-2PN/DPS7400PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。

  MODBUSPROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求,网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。

MODBUSPROFINET网关相关参数:

1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);

2、串口参数:

         工作方式:半双工;

         波特率:300600120024004800960019.2K38.4K57.6K115.2Kbps可选;

         数据位:8位;

         校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;

         停止位:12位可选;

3MODBUS

         功能码:01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能;

         格式:RTU格式和ASCII格式;

         功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;

         每个主站最多可配置48MODBUS命令;

4、供电:24VDC11V~30V);

5、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露)

6、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV

7、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);

8、防护等级:IP20

二:在西门子博途软件中的配置方法:TUPROFINET网关PNMD4 85-K20

1MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置一:导入XML创建新项目

打开博途软件 TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建

1新建项目.jpg

配置界面一编辑

2MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置二:添加新设备

2添加新设备.jpg

配置界面二编辑

3MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置三:选择PLC

3选择PLC.jpg

配置界面三 编辑

4MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置四:添加子网设置IP

4添加子网设置IP.jpg

配置界面四 编辑

5MODBUS RTUPROFINET网桥/PROFINETMODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置五:添加GSD文件

5添加gsd文件.jpg

配置界面五编辑

6MODBUS RTUPROFINET网桥/PROFINETMODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置六:找到GSD所在文件夹

6找到gsd所在文件夹.jpg

配置界面六编辑

7MODBUS RTUPROFINET总线桥/PROFINETMODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置七:找到所需模块PNMD485-K20

7找到所需模块.jpg

配置界面七编辑

8MODBUS RTUPROFINET总线桥/PROFINETMODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20IP及设备名称

8设置网关ip及设备名称.jpg

配置界面八编辑

9MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址

9添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址.jpg

配置界面九编辑

10MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称

10给网关分配新的ip及设备名称.jpg

配置界面十 编辑

11MODBUS RTUPROFINET网关/PROFINETMODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十一:给所需设备分配即可

11给所需设备分配即可.jpg

配置界面十一

MD310 系列变频器提供 RS232/RS485 通信接口,并支持 Modbus 通信协议。用户可通过计算机或 PLC 实现集中控制,通过该通信协议设定变频器运行命令,修改或读取功能码参数,读取变频器的工作状态 及故障信息等。

协议内容:

 

微信图片_20220829210003.png

MD310 系列变频器的 Modbus 协议通信数据格式如下:使用 RTU 模式,消息发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。

微信图片_20220829205955.png

 

总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTUPROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232PROFINET, 对应型号为PNRS232-K20;RS485PROFINET,对应型号为PNRS485-K20,MODBUSPROFINET有想要了解的朋友可以联系博主,需要更多详细的资料可以咨询博主索要哦或咨询微硬创新官网哦,感谢关注~~

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师