三菱PLC若想实现简单CPU通讯,需要具备哪些条件? 点击:793 | 回复:1



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2022-08-19 09:25:34
楼主

以太网不是一种具体的网络,是一种技术规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。

无线网,现在分为两种,一种是现在的3G无线,另一种是无线局域网,3G可以不受地点的限止,无线局域网,受范围的限止,无线局域网是通过路由器发射信号,用无线局域网卡接收信号,有效距离为100M,如果在传输过程中,有阻碍物,会相应减少。

下面,我们就以三菱FX5u-32MR PLC为例,介绍两台FX5u-32MR PLC以太网简易连接下的以太网无线通讯实现过程。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419M,作为实现无线通讯的硬件设备。无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419M,即可直接替换PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现无线通讯。

无线网络图 ▼

■ 测试设备与参数

● 三菱PLC型号:FX5u-32MR × 2台

● 硬件设备:DTD419MA × 2块

● 主从关系:1主1从

● 通讯接口:RJ45接口

● 通讯协议:简单CPU通讯

● 供电:12-24VDC

● 传输距离:100米,1KM

■ 接线方式

用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

■ 设备组态

1.新建工程

2.打开参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端口

3. 设置主PLC的IP地址

4. 简单PLC通信设置

5. 主PLC通讯设置

(192.168.1.100的X0到X17)传输到(192.168.1.101的Y0到Y17)

(192.168.1.100的D0到D6)传输到(192.168.1.101的D10到D16)

(192.168.1.101的X0到X17)传输到(192.168.1.100的Y0到Y17)

(192.168.1.101的D20到D26)传输到(192.168.1.100的D20到D26)

6. 主PLC赋值:给D0-D6赋值

7. 设置另一台PLC的IP地址

8. 另一台PLC通讯设置

9. 另一台PLC寄存器赋值

■ 测试方法

1. 2台PLC的之间可以通过X点控制另外1台PLC的Y点输出

2. 监控相应寄存器的值



楼主最近还看过



cocovsyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2022-08-19 15:09:28
1楼

谢谢分享


热门招聘