300PLC转以太网与INSPEC软件ModbusTCP客户端通讯 点击:815 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2022-08-06 09:15:58
楼主

300PLC转以太网与易控 INSPEC 上位机软件ModbusTCP客户端通讯

易控 INSPEC 软件通过以太网连接西门子 S7300 系列 PLC,

兴达易控MPI-ETH-XD1.0通讯模块为 PLC 提供以太网通讯接口。西门子 S7300 系列 PLC 设备信息化 易控 INSPEC 以太网通讯

现场要求:通过易控 INSPEC 软件采集现场设备的实时生产和设备数据。主要设备的控制器有三菱、西门子、欧姆龙等 PLC,通讯方式采用以太网通讯,需要对原设备进行以太网升级。

4.png

现场连接情况:

西门子 S7300 系列 PLC 监控计算机,易控 INSPEC,通讯模块兴达易控MPI-ETH-XD1.0

方案实施介绍

1、硬件连接

1)兴达易控 MPI-ETH-XD1.0连接到西门子 S7300 系列 PLC;

将各个兴达易控 MPI-ETH-XD1.0 通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。

2)兴达易控 CHNet 通讯模块参数配置

如图配模块的 IP 地址:192.168.1.188,端口号:102;

 

1.jpg

 

3、易控 INSPEC 软件参数配置

1) 新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称;


2.jpg

2) 配置通道-远程节点中“IP 地址”填入兴达易控 CHNet 以太网模块的 IP 地址“192.168.1.188”, “IP 地址”填入“102”,点击“测试”,完成配置;


3.jpg

3) 新建设备-在 PLC 中选择“西门子 S7300 以太网”,填入设备名称;


4.jpg

 

4) 添加变量和测试监控;


5.jpg

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师