guangyu85
FX3U与8路温度模块的MODBUS通讯
一. 硬件部分
PLC : 三菱FX3U;
通讯卡: FX3U-CNV-BD, FX3U-485ADP-MB;
温控仪: XMTN-8008路温度模块
二. 接线
详解忽略: A接A,B接B
三.通讯参数
地址:1; 通讯速率:19200;
通讯格式:H1091;
四. 程序
见附件
五. 测试监控
案例中只接了2只热电偶,分别是CH1和CH2,其余通道未接热电偶
fighting2021
感谢楼主的样例分享
YGR1
感谢楼主分享
Guide123
看这个有点像我司的老化房程序
yecao
下载下来看看。
silky_56
感谢楼主的分享
kksix
感谢分享
JOHN20411
小张0088
艾利艾利
感谢楼主的样例分享,学习一下
马庆会
xiexiefenxiang
Q458751110
多谢楼主分享的案例
luoqing
fj1212
谢谢分享
愿好人一生平安