西门子200PLC与易控INSPEC软件通过以太网连接西门子S7200系列PLC利用兴达易控PPI-ETH-XD1.0通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。西门子S7200系列PLC 设备信息化 易控INSPEC 以太网通讯通过易控INSPEC软件采集现场设备的实时生产和设备数据。主要设备的控制器有三菱、西门子、欧姆龙等PLC,通讯方式采用以太网通讯,

现场情况:

3.jpg

西门子S7200系列PLC 监控计算机,易控INSPEC,通讯模块PPI-ETH-XD1.0

硬件连接

1)将兴达易控PPI-ETH-XD1.0连接到西门子S7200系列PLC;

2)将各个兴达易控PPI-ETH-XD1.0通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。

2、兴达易控PPI-ETH通讯模块参数配置

如图配模块的IP地址:192.168.1.188,端口号:102;

1.png

3、易控INSPEC软件参数配置

1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称;

2.png

2)配置通道-远程节点中“IP地址”填入兴达易控PPI-ETH以太网模块的IP地址“192.168.1.188”, “IP地址”填入“102”,点击“测试”,完成配置;

3.png

3)新建设备-在PLC中选择“西门子S7200以太网”,填入设备名称;

4.png

4)添加变量和测试监控;

5.png

 