东莞彭于晏
请问大家
施耐德变频器DP通讯卡拔除后报警怎么解决啊
报警CFF 面板提示恢复出厂设置
通讯卡装上去又不报警了
担心恢复出厂设置后有些参数设置不回去
有没有什么办法吗
楼主最近还看过
尝试努力
你为什么要拔
神鹰
是这个卡吗?
请叫我王老湿
没事你拔了干嘛?估计参数初始化了,只能请求厂家了
白嫖怪酱
这个先打电话问厂商,一般都能得到解决的
李东泽
只能找设备厂家,报警就恢复出厂设定,为什么不备份。
DADIWG
"神鹰" 的回复,发表在2楼 对内容: 【是这个卡吗?】进行回复:
--------------------------------------------------------------
对的,同样的问题,兄台有解决方案吗?
色不异空
解决了请说明一下原因和步骤
"请叫我王老湿" 的回复,发表在3楼 对内容: 【没事你拔了干嘛?估计参数初始化了,只能请求厂家了】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
甲方的变频器,本来是用DP通讯的,但是现在要拆除掉,因为一些其他问题
gongkong_YANGQIANG
原来走的DP通讯,拔掉通讯卡后肯定会报故障,要消除故障只能更改参数。在说明书里找到通讯参数组,把通讯卡类型改了
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。