AO给定通道故障 点击:1080 | 回复:4



大音希声

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:168
  • 注册:2018年10月09日
发表于:2022-06-30 12:31:12
楼主

一台电动执行器,突然给定不了了,测量通道毫安值始终是19.8满量程(系统使用的4-20mA信号),把这个变量更换到空通道上,加载后测量任然是19.8毫安,连续跟换了三个空的AO通道后测量都是19.8毫安,和正常的使用的通道更换后还是这个样子,换回来原来好的通道就好了,给定值怎么变化,程序中的值始终是28195(系统中所有信号转换都是0--28480),请各位老师给指导一下煤磨热风阀程序.PNG



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-06-30 13:16:36
1楼

首先程序如果很久了,程序是不会出问题的,如果输出值不正常,要么就是模块异常,或者外部接线问题(负载异常),或者现场存在干扰

robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2022-07-11 14:57:36
2楼

电动执行器的输入通道没有问题吧


之前遇到过变频器出现过类似的问题,结果是变频器通道坏了。

A嫣然 西门子模块回收

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-09-22 10:51:38
3楼

学习了

清风有度

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:811
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2024-02-01 11:01:14
4楼

看看你通道的硬件组态,再检查一下通道有没有被强置。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师