吴东升
现有一台1.5kw三相电机,配有三相550w的刹车,手里没有合适的电缆,用7*1平方线可以接吗,长度8米,穿不锈钢波纹管,这样接线会不会有问题
楼主最近还看过
不知道这个有没有讲究,以前遇到过用4芯线接两组220V的加热,其中一组加热关掉后,受另一组干扰居然能测到电压,后来改成两根线就没问题了,不知道电机这样接线会不会也产生这样的问题,求大神解答
李纯绪
正常使用,没有问题。
yang20908
额定电流3A 左右 7*0.75都够
"吴东升" 的回复,发表在1楼 对内容: 【不知道这个有没有讲究,以前遇到过用4芯线接两组220V的加热,其中一组加热关掉后,受另一组干扰居然能测到电压,后来改成两根线就没问题了,不知道电机这样接线会不会也产生这样的问题,求大神解答...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
刹车电机 跟主马达是独立的 不会干扰
郭远林
啊 七芯线要是远距离就是奢侈了。。。。你们忒狠了,,,,还好不长。。。这个备用线足够了
可能没说清楚,七芯线取三根接1.5kw电机,三根接刹车,一根做地线,这样没问题吧
阳光天空
总的额定电流4.4A,不用做定位控制的话,普通的控制应急用接没事。毕竟电线相互离的近了会相互感应,电压升高
"郭远林" 的回复,发表在5楼 对内容: 【啊 七芯线要是远距离就是奢侈了。。。。你们忒狠了,,,,还好不长。。。这个备用线足够了...】进行回复:
七芯线取三根接1.5kw电机,三根接刹车,一根做地线
请叫我王老湿
家用1.5平方的带3P空调都没问题,除非你买到假冒伪劣电缆
人生路上
8米距离不远,不会有问题的,记得地线接好了
my7124
没问题的,电机相线3条,刹车3相3条,一条地线
闪出电
没有问题,可以使用
mwc3577
没问题
h小新
完全没问题
北方之剑
作为电机及刹车线完全可以
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。