VTScada与ModbusTcp设备通讯步骤 点击:342 | 回复:0



huhu666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2018年2月06日
发表于:2022-04-06 12:38:28
楼主

1.1 创建以太网端口,在根目录下鼠标右键NewChild,选择Port,再选择TCP/IP Port

image.png

1.2 为以太网设备定义个名称,在Connection选项卡中输入IP地址和端口号

image.png

1.3 为以太网设备创建个驱动(选择通讯协议),选中Port并点击鼠标右键选择NewChild,选择Drives

文件夹,再选择Modbus Compatiable Device

image.png

1.4 为该Modbus驱动定义个名称,在Option选项卡中选择OpenModbusTcp,在Serial中确认站号

image.png

1.5 选中Device单击鼠标右键,选择NewChild ,再选择AllTagType ,再选择I/O calculations(all)

image.png

1.6 为所建变量定义个名称,选择变量类型,在I/O选项卡中填写Modbus地址,可以根据具体需求填写数据的格式类型如(/Float、/SDWord等)。更多类型可以按F1,查找Data Suffixes for Tag I/O Addressing

image.png

1.7 此时Modbus设备中的变量已经被采集上来

image.png











楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师