台达es系列的plc加输入输出扩展模块的外部接线问题 点击:3381 | 回复:5



liangjuerong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2014-03-13 19:51:59
楼主

台达dvp -14es00R2的plc输入点不够现在加一个输入点扩展模块求大师指点外部怎样接线啊




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-03-13 20:01:19
1楼

和主机的一样的!       

liangjuerong

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2014-03-13 20:44:19
2楼

和主机一样接不行啊大师我是把开关电源的正极接s/s端负极接开关的然后再接输入端的

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-03-14 08:22:10
3楼

那就说明你扩展模块与主机在输入上的接法不一样。你最好找到扩展模块资料看看接线方法,一般输入源型漏型都是支持的啊!

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-03-14 08:23:41
4楼

奥,对了。检查一下扩展模块与主机的连接电缆,最好换一根试一试。

liangjuerong

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2014-03-18 18:55:35
5楼

问题已经解决原来扩展机是要加直流电源的,菜鸟在这里谢谢大师的热心帮助,谢谢 