第一次用台达AH系列的PLC,坑还是不少,手册一笔带过,只说怎么设置对应地址(这谁还不知道),其他十来项关键的设定都没提是干嘛的。
起因是我仪表输出是4-20mA,调试没有仪表,没接;然后开机就报错stop,(AD模块能诊断,CPU不能诊断。。),半天才怀疑是模拟量报错引起的,输入范围由4-20mA改成了0-20mA,结果就没问题了。
但这不解决根本问题,万一哪天我仪表出了问题不在0-20mA内了,PLC还会直接stop(测试过,给21mA,PLC立马停机)。
还有我想说这个功能设定的目的是什么?出了问题先把PLC设为stop,(⊙o⊙)…,鸵鸟?原谅我见识少,没读懂你。
有没有人用过这个系列的PLC,给支个招,不胜感激