Profibus从站设备快速接入西门子S7-1200的通讯方法 点击:236 | 回复:0



小疆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2022-03-28 13:29:27
楼主

PROFIBUS转PROFINET 拓补图.jpg

小疆智控GW-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFIBUSPROFINET功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。

 

 

一、PROFIBUSPROFINET网关GW-PBM-PN设置

 

1、安装设置软件PROFIBUS Studio

 

2、打开PROFIBUS Studio软件;

 

3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;

PROFIBUS转PROFINET 01.png

 

4 首先用PROFIBUSPROFINET网关配置软件新建工程;

PROFIBUS转PROFINET 02.png

 

5、配置PROFIBUSPROFINET网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;

PROFIBUS转PROFINET 03.png

 

6、配置PROFIBUSPROFINET网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);

PROFIBUS转PROFINET 04.png

 

设置PROFIBUSPROFINET网关作为DP主站的参数;

PROFIBUS转PROFINET 05.png

 

添加PROFIBUS-DP从站;

PROFIBUS转PROFINET 06.png

 

7、添加从站所需功能;

PROFIBUS转PROFINET 07.png

 

8、生成程序;

PROFIBUS转PROFINET 08.png

 

9、下载程序到网关;

PROFIBUS转PROFINET 09.png

 

二、设置PROFIBUSPROFINET网关的网络组态

1、浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFIBUSPROFINET网关的GSD文件到博图;

PROFIBUS转PROFINET 10.png

 

2、将模块添加进网络视图中,设置PROFIBUSPROFINET网关的IP和设备名称;

PROFIBUS转PROFINET 11.png

 

注意:PROFIBUSPROFINET网关的IP地址及设备名称要与PROFIBUSPROFINET网关配置软件中保持一致

PROFIBUS转PROFINET 12.png

PROFIBUS转PROFINET 13.png

 

3、双击PROFIBUSPROFINET网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;

PROFIBUS转PROFINET 14.png

 

4、组态完成后进行下载,并对对应的IQ地址进行读写即可;

5、进行下载,下载成功后将PROFIBUSPROFINET网关模块重新上电即可,重新上电后PROFIBUSPROFINET网关的PWRSYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断;

6、监控两边数值显示数据交换成功;

PROFIBUS转PROFINET 15.png

 

以上是通过小疆智控PROFIBUSPROFINET网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。