今天与大家分享一篇PROFINET转EtherNet/IP的通讯配置方案。本文主要介绍小疆智控的PROFINET转EtherNet/IP网关GW-EIP-003,连接西门子S7-1200 PLC与罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
1、硬件配置:
罗克韦尔(AB)PLC配置:1个1769-L32E、1个电源模块(24V供电笔记本1台)
西门子PLC一台(或其他PROFINET主站都可以)
PROFINET转Ethernet/IP网关一个
网线1根
2、软件配置:
RSLogix5000
Step7/博图
3、详细操作步骤
打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加网关的EDS文件
安装完成后添加模块,选择New Module
输入EIP寻找PROFINET转EtherNet/IP网关模块,名称显示为GW1
双击PROFINET转EtherNet/IP网关模块设置参数
设置PROFINET转EtherNet/IP网关的设备名称和IP地址,本例为GW1,IP192.168.1.11
(此处设备名称可随意写,PROFINET转EtherNet/IP网关在EtherNet端不需要设置设备名称)
点击Change设置数据的输入输出长度,本例为8个字节。
下载配置到PLC
对西门子PLC进行配置。
首先安装GSD文件
导入PROFINET转EtherNet/IP网关进行组态,设置PROFINET转EtherNet/IP网关的IP地址和设备名称。
本例设备名称为GW1,IP地址为192.168.20.5
设置数据的输入输出长度。(本例为8个字节)
设置完输入输出后下载配置到PLC。
打开PROFINET转EtherNet/IP网关配置软件
新建项目选择PN-EIP
设置与西门子PLC的通讯参数PROFINET转EtherNet/IP网关在PROFINET网络中的IP及设备名称。数据交换长度为8字节。
设置PROFINET转EtherNet/IP网关在罗克韦尔(AB) PLC中的IP地址
与组态中保持一致
配置完成后选择PROFINET转EtherNet/IP网关默认IP口进行下载。
(注意,下载配置要从底部网口处进行,建议下载配置前不要插正面网口。)
进行下载,下载成功后将EtherNet/IP转PROFINET网关模块重新上电即可,重新上电后EtherNet/IP转PROFINET网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示EtherNET/IP主站通讯正常,ERR灯闪烁表示与EtherNET/IP通讯中断。
监控两边数值显示数据交换成功。
以上是PROFINET转EtherNet/IP网关连接罗克韦尔(AB) PLC配置案例分享,欢迎大家一起交流、探讨。
楼主最近还看过