焦化厂生产车间485设备如何转为无线通信? 点击:286 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2022-03-19 09:23:32
楼主

焦化厂生产车间的485设备想要转为无线通信方式,需要借助合适的硬件设备。比如主控室的三菱FX5U想要远程操控车间的各个FX3U PLC,就需要采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435M,作为实现无线通讯的硬件设备,整个通讯过程可走无线N:N通讯。

方案概述

无线N:N网络

 

把FX5u设置为主站,另一台FX5u设备为从站,以及一台FX3U也设置为从站,通过西安达泰电子 DTD435MC建立N:N无线通讯。无需更改网络参数直接替换有线连接。

■ 测试设备与参数

◆ 主站三菱PLC型号:FX5U × 1台

◆ 从站1三菱PLC型号:FX3U × 1台

◆ 从站2三菱PLC型号:FX5U × 1台

◆ 通讯设备型号:日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC × 3块

◆ 通讯协议:N:N协议

◆ 主从关系:1主2从

◆ 通讯接口:Rs485接口(两线制)

◆ 供电:9-24VDC

◆ 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

■通讯设备DTD435MC主要特征:

◆ 直接代替有线RS485方案,实现无线组网通讯;

◆ 全数字无线加密方式,保证数据安全可靠;

◆ 直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;

◆ 精美铝合金外壳:120×105×30mm,4个条形安装固定孔;

◆ 通信接口:RS232/RS485;

◆ 支持标准串口协议:Modbus RTU协议、N:N协议

接线方式

DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱PLC自带的RDA与SDA端口;

DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱PLC自带的RDB与SDB端口。

实物接线图如下 ▼

FX5u实现N:N主站

新建工程:在导航栏的485串口配置,选择“简易PLC间连接”;

 站号设置:设置为0号站,从站个数选择2个,通讯模式选择为模式2;

 软元件设置:选择FX3系列兼容,使用CH1;

FX5u从站设置 

FX3U从站设置

无线通讯测试

依次进行主站与对应从站之间的通讯测试。