有无N线时测试三相电功率有何不同? 点击:579 | 回复:0



yishangwang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 1回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:257
  • 注册:2017年8月15日
发表于:2022-03-18 16:43:03
楼主

三相系统总功率的测试方式不同于单相系统,一般我们采用多通道功率计或者功率分析仪来测试,同时根据三相系统是否存在N线,采用的测试方式也会有所不同。


在测量三相电功率时,首先我们需要选择合适的接线方式,主要区别点在于三相系统是否有中性线(N线),如果有N线则推荐采用Y型接线(3P4W),若没有N线则采用△型接线方式(3P3W),以下我们来看2种接线方式的主要区别。


Y型接线(三相四线)


如下图,因为存在N线,该接线方式测的电压和电流是相电压与相电流,即相线与零线之间的电压与相线与零线之间形成的回路电流。


图1 Y型接线方式


此接线方式下,每个通道的功率是由相电压和相电流乘积积分得到,每通道的功率实际就是三相的每一相功率,有实际意义,若比较关注相功率,可以用来参考。


此时 P=u1i1+u2i2+u3i3=P1+P2+P3  ;P1,P2,P3分别代表上图右侧的三个输入通道的功率 。


图 2  功率分析仪接线图


▲型接线(三相三线)


如下图,可以看到此时的测得的电压电流是线电压和相电流,即相线与相线之间的电压与相线和相线之间的回路电流。


图3  △接线方式


三相三线系统是工业中十分常见的接线方式,因为没有中性点,每路功率的测试采用的是线电压与相电流的乘积,最终总功率等于2个通道功率和,第三相作为参考相不纳入计算,但是此时线电压与相电流的乘积是没有实际意义的,只有总功率有意义。


此时

P=(uu-uw)iu+(uv-uw)iv

=uu*iu+uv*iv-uw(iu+iv)

= uu*iu+uv*iv+uw*iw=P1+P2

该公式适用于三相三线 即△型接线方式。


总结


其实,无论是哪种接线方式最终目标都是得到三相总功率,只是在不同的接线方式时,测试过程数据稍有不同,但是最终都可以得到正确三相总功率。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师