请教下FROM TO指令 点击:347 | 回复:3



Asuper

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2018年9月08日
发表于:2022-03-17 13:56:46
楼主

请问这两个指令什么意思微信图片_20220317135548.png



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-03-18 22:43:22
1楼

FROM指令是将PLC增设的特殊单元(如FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令

比如:FROM    K1   K29  D0  K2

K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7

  *K29:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767

  *D0:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4Y0

  *K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767

TO指令是从PLC对增设的特殊单元(如FX2N-4DA)缓冲存储器(BFM)写入数据的指令

TO指令的编程格式:TO K1 K D0 K2

  *K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7

  *K:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767

  *D0:源寄存器起始地址编号,可以用T,C,D数值和位元件组合如K4X0

  *K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767

  这两个指令主要是用于模拟量输入和模拟量输出模块,多看看手册就明白了


A1A1A1AA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2022年3月22日
发表于:2022-03-22 13:50:11
2楼

学习了,谢谢

smhacker

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2022-03-25 21:00:47
3楼

编程手册上就有详细说明。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师