200PLC转以太网与1200PLC实现PUT GET以太网通信
本案例介绍西门子PLC200PLC 224或226,Port0或者是Port1串口通过兴达易控PPI-ETH-XD1.0plc以太网模块,以太网与1200PLC实现S7 PUT/GET通信。
工具:200 224PLC一台
交换机一台
兴达易控PPI-ETH-XD1.0PPI转以太网模块一台
1.200PLC通过兴达易控的以太网模块转出的网口配置与200smart与1200 PUT/GET配置类似、下面就开始本案例的配置吧
2.打开博图,添加1200PLC硬件组态
新建子网连接
点击连接--S7连接
添加新连接
点击新链接--属性--本地ID号,记住这个ID,后面会用得到
地址详细信息里保持默认
在常规参数里伙伴以太网连接,IP地址为兴达易控以太网模块地址,192.168.0.188
选中PLC在属性--常规--系统和时钟存储器--时钟存储器位 启用时钟存储字节
把硬件组态下载,在线监控,连接成功
建立下面的DB块作为收发数据,并且把每个DB块属性取消优化块的访问
打开监控即可把1200的DB9-DB19数据放到200PLC的DB1的数据块了 上传成功
经过添加S7 通信的PUT/GET程序块即可实现有200PLC224或226 PPI串口通信通过兴达易控PPI-ETH-XD1.0以太网模块即可实现200PLC与1200PLC数据交换目的。同理可得,利用兴达易控PLC以太网模块还可以实现有300PLC 串口MPI通信实现与1200/1500PLC的以太网通信,
楼主最近还看过