西门子S7200/300PLC转以太网与IFIX ModbusTCP客服端通信配置 点击:670 | 回复:2



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2022-02-11 10:54:07
楼主

西门子S7200/300PLC转以太网与IFIX ModbusTCP客服端通信配置

兴达易控模块连接方法:

兴达易控MPI-ETH-XD1.0连接西门子300 315-2DP PLC

兴达易控PPI-ETH-XD1.0连接西门子200 224/226 PLC

西门子S7300 S7200 IFIX S7A 以太网通讯 免OPC

兴达易控MPI-ETH-XD1.0连接西门子S7300 PLC;兴达易控PPI-ETH-XD1.0连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7A驱动的S7TCP/IP的通讯方式。

兴达易控300PLC转以太网

S7 TCP驱动(S7A)连接1台S7300,1台S7200为例:

1、首先设置兴达易控CHNet-S7模块的参数
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。
例:兴达易控CHNet-S7300PDIP地址:192.168.1.188,S7TCP目标PLC地址:2;
兴达易控CHNet-S7200PDIP地址:192.168.1.189,S7TCP目标PLC地址:2;

兴达易控300PLC转以太网

2、安装西门子S7TCP驱动程序“S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图:

兴达易控300PLC转以太网

3、S7300的配置:
1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”; 

兴达易控300PLC转以太网

2) “Dest IP Address”,填入兴达易控MPI-ETH-XD1.0模块的IP地址:“192.168.1.188”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7300/400”;其他参数默认。兴达易控300PLC转以太网

3) 根据实际项目,建立各个区的变量:

兴达易控300PLC转以太网

4、S7200的配置:

1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”; 

兴达易控300PLC转以太网

 

2) “Dest IP Address”,填入CHNet-S7200PD模块的IP地址:“192.168.1.189”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7200”;其他参数默认。

兴达易控300PLC转以太网

3) 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同):

兴达易控300PLC转以太网




楼主最近还看过



rhathymia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:163
  • 历史总积分:205
  • 注册:2014年9月06日
发表于:2022-03-29 11:55:52
1楼

非常不错

夜月风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:93
  • 注册:2017年9月12日
发表于:2022-07-25 15:30:10
2楼

学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师