下面分享兴达易控(北京)科技有限公司(以下简称兴达易控)研制的基于485modbusProfinet网关XD-PNR200协议转换网关,在以食品研发生产基地,把车间里的485温湿度仪表接入到1200PLC中,再通过上位机采集到中控室实现温湿度的检测

image.png

现场环境介绍

本案例介绍食品生产基地,采用了国产的一款485接口的温湿度变送器与1200plc实现工业以太网通信,并采用兴达易控协议转换网关把数据采集到plc一并采集到中控室

温湿度变送器作为modbus从站,XD-PNR200作为modbus主站,Profinet一边作为1200Profinet从站。

Modbus设备基本参数 9600 N 8 1

接下来看XD -PNR200案例参数配置

1.添加1200PLC硬件组态--选中PLC给其添加新子网。如下如所示

image.png

2.在网络视图里 选项--管理通用站描述文件 查找兴达易控提供GSD文件

image.png

3.本案例选Modbus做主站的GSD文件 拖拽到网络试图工作区域

image.png

4.PLC PN子网与XD-PNR200连接并分配Profinet IO Syste

image.png

image.png

5.选中链路鼠标右击--分配设备名称

image.png

6.选中设备名称--更新列表 即可弹出加载出XD-PNR200 GSD主站文件

image.png

7.在设备视图里 点击兴达易控XD-PNR200主站文件图标,设置网关IP(与IP地址同一网段不冲突的网络地址),设备名称及子网掩码

image.png

8.接下来就可以配置兴达易控XD-PNR200modbus这边的参数了

在设备视图里双击兴达易控网关进入设备视图

点击Control and Status_1--模块参数 设置兴达易控XD-PNR200modbus参数与温湿度仪表参数一致 本案例设置 4800 N 8 1

image.png

9.查看厂家提供的温湿度仪表主要功能地址对应的功能码

image.png


本案例应用
03功能码读保持寄存器

温湿度两相邻的地址占用2个字

站地址和波特率也是占用2字,

两两相邻的功能,站地址和波特率需要进行地址偏移,所以这里用两条命令即可

image.png

10.设置 温湿度 和 功能码波特率 功能码modbus站地址和起始地址

并且把硬件组态和2条命令下载的plc

image.png

image.png

11.新建监控表

以上经过简单的配置实现把厂房里的温湿度值通过XD-PNR200传送到PLC内部,供监控数据采集的目的,完成由modbusProfinet协议转换对数据进行读写操作

image.png

12.数据上传成功 同时温湿度变送器用串口调试助手同时监控的数据与PLC监控数据吻合

image.png

站地址和波特率都是1

查看厂家提供的产品通信手册得知

42001 1 站地址 1

42002 1 波特率 4800

串口调试助手显示的温度和湿度 235 和 152除以10 得出当时车间的温度和湿度值

image.png

image.png

以上经过简单的配置利用XD-PNR200轻松将modbus设备检测到的数据传送到Profinet网络中,提供给数据采集设备进行下一步的监控